Issue:
Policy Manager ja Server Security asennettiin palvelimelle, mutta ne jouduttiin poistamaan ja asentamaan uudelleen sähkökatkon vuoksi.
Policy Managerin uudelleenasennus epäonnistui isäntäkone vuoksi http-portissa 80
Resolution:
Tarkista, käyttääkö palvelu porttia 80 käynnistämällä verkkoselain paikallisesti palvelimella. Avaa seuraava sivu:
Tämä näyttää parhaillaan käynnissä olevan ja portissa 80 isännöidyn sovelluksen kotisivun. Tämä sovellus on tällä hetkellä syy Policy Manager Serverin (uudelleen)asennuksen estämiseen.
Voit ratkaista ongelman ja asentaa Policy Managerin uudelleen käyttämällä useita vaihtoehtoja, jotka on lueteltu alla mieltymysjärjestyksessä.
1. Pysäytä portissa 80 parhaillaan käynnissä oleva palvelu. Katso tuotteen dokumentaatiosta, kuinka tämä tehdään. Esimerkiksi porttia 80 käyttävä Microsoftin verkkopalvelin (IIS) voidaan pysäyttää väliaikaisesti b kirjoittamalla komentokehotteeseen NET STOP HTTP .
2. Vaihda portissa 80 toimivan sovelluksen oletusportti. Katso tuotteen dokumentaatiosta, miten tämä tehdään.
3. Asenna Policy Manage -palvelin uudelleen ja valitse asennuksen aikana toinen http-portti (esim. 81). Muista kuitenkin, että jos sinulla on jo käynnissä olevia päätepisteitä, kuten WithSecure Client Security tai Server Security, ne eivät voi enää ottaa yhteyttä Policy Manager Serveriin päivitysten lataamiseksi, ennen kuin jaat käytännön oikealla http-portilla. (katso kuvakaappaus).
Article no: 000016173
The content of this article has been machine translated from the English source article.
While reasonable efforts have been made to provide accurate translations, there may still be translation errors.