Issue:
Messaging Security Gateway (MSG) -laitteisto raportoi seuraavat hälytykset:
- crit eid.plinx.log.sel Akku ROMB Akku | Matala | Väitti
- err eid.plinx.raid Raid on kirjoitustilassa, suorituskyky heikkenee.
Resolution:
Nämä hälytykset liittyvät RAID-akun uudelleenoppimiseen ja ovat täysin normaalia toimintaa laitteelle.
Akun uudelleenoppiminen tapahtuu 90 päivän välein laitteiston oletuksena. Akun uudelleenopetuksen aikana akku tyhjenee täysin ja saa tilastotietoja yleisestä terveydentilastaan (SoH). Kun akun lataus laskee latausrajan alle, levyn kirjoitusvälimuistin käytäntö muuttuu Write-Through-käytännöksi.
Mitä levyn läpikirjoitus tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että tiedot kirjoitetaan kahdesti (muistiin ja levyyn) tietojen suojaamiseksi ja säilyttämiseksi kriittisen laitteisto- tai levyvian sattuessa.
Akku tyhjenee täysin, ja kun levyn kirjoitusvälimuistin käytäntö muuttuu Write-Throughiksi, Appliancen RAID heikkenee ja suorituskyky heikkenee. Kaikki muutokset laitteistoon tai johonkin, joka laukaisee väitetyn vian (kuten ROMB-akku epäonnistui (koska se on tyhjentynyt kokonaan)), luo PPS-hälytyksen.
Kun akku latautuu, levyn kirjoitusvälimuistin käytäntö muuttuu Write-backiksi. Koska tämä on laitteiston normaali tila, hälytykset lakkaavat, kun akku on toiminnassa ja SoH on hyvä.
Koska tämä tapahtuu 90 päivän välein jokaisessa laitteessa, jossa on RAID-ohjain, sinun pitäisi odottaa, että nämä hälytykset toistuvat säännöllisesti. Jos laite ei palautu (voi tapahtua muutaman tunnin sisällä), avaa tukikortti.
Article no: 000008712
The content of this article has been machine translated from the English source article.